Wenn es oben am Temperaturfühler schön warm ist, hast du garantiert keine kalten Füsse in der Dinette. Denn sowohl durch die Schiebetür als auch vor allem durch die Fahrerhausscheiben sowie den ungedämmten Bereich hinterm Amaturenbrett strahlt soviel Kälte ins Fahrzeug, daß die beiden Serien-Heizungsausströmer in der Sitzbank und unter der Dinette in Richtung Gang vor dem Küchenblock ihre liebe Not mit der Erwärmung haben. Als "Krönung" kommt hinzu, daß es im gesamten Fahrerhausbereich keinen einzigen Heizungsausströmer gibt. Diese ungleiche Wämeverteilung sorgt dafür, daß der Schlafbereich immer bereits deutlichst wärmer und das Bad auf Saunatemperatur gebracht sein wird, während aller Schrankinhalt mangels Hinterlüftung immer weiter auskühlt. Ein Einfrieren des Küchenblocks rein durch Heizen läßt sich also ohne weitere Maßnahmen nicht wirksam verhindern und selbst wenn, verlaufen die Abwasserleitungen unterm Fahrzeug komplett ungeschützt. Auch hilft die immerhin im Celebration angebrachte Dämmung nur bis zu einem gewissen Grade. Sie bleibt trotzdem Sommers wie Winters noch zu dünn und weist zu viele Löcher auf. Viel mehr, als ständiges Gegenheizen oder das Fahrzeug im Schatten abstellen, bleibt nicht übrig.
Die Offset-Einstellung (0-5 in Schritten von 0.5 und nur in eine Richtung) wird im CPplus-Manual gerade mal mit einem nichtserklärenden Satz, gefolgt von einem Beispiel, abgehandelt:
Eingestellte Raumtemperatur 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
Sollwert für Heizung = 22 °C
Mit anderen Worten gibt sich die Heizung mit einem niedrigeren Wert entsprechend dem Offset zufrieden. Stellt man bei Offset=5 auf 15°C ein, stoppt die Heizung bereits beim erreichen von 10°C. Bei Temperaturen unter 0°C fängt der maximal einstellbare Offset jedoch an, zu klein zu werden und kann dann den realen Unterschied nicht mehr abbilden. Für uns wäre die Offset-Einstellung in die Gegenrichtung auch viel interessanter. Damit würden wir 15°C am CP+ einstellen, was relativ gut zum nachgerüsteten Thermometer über der Schiebetür paßt und die Dinette würde auf 20°C aufgeheizt werden. Die Offset-Einstellung in der aktuellen Form ist für uns komplett nutzlos und daher auf Null gestellt. Um die Dinette auf 20°C hochzuheizen, stellen wir das CP+ je nach Aussentemperatur ggf auf bis zu 30°C ein. Eine Combi4-Gas scheint da an ihre Grenze zu kommen.
Ein weiteres Hindernis im Winterurlaub ist, daß man Heizung maximal auf 30°C einstellen kann. Zwischen Heizungseinstellung und erreichter Temperatur kann aber durchaus ein Unterschied von mehr als 10°C liegen. Damit bekommt man den inneren Monk mit gleicher Anzeige von Tischthermometer und CPplus nicht gezähmt. Zumal wir deine Hysterese-Beobachtung zumindest teilweise (nur geringfügig in positiver und dafür mehr in negativer Richtung) teilen und diese generell für zu groß halten. Wenn bei eingestellten 20°C und mit Offset=0 die Heizung erst wieder bei 15°C startet, wird es in der Dinette schon unangenehm kühl und die Heizung braucht auch eine ganze Weile...